七氟丙烷灭火设备主要适用于:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
渝捷消防七氟丙烷灭火设备由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、选择阀、单向阀(QYD32/5.3、QYD50/5.3)、金属软管、集流管、安全泄放装置、信号反馈装置、单向阀(QQD6/6.6)、低泄高封阀、喷嘴、气控管路、瓶架、驱动瓶架等组成。
七氟丙烷灭火设备为组合分配系统——一个七氟丙烷供应源,通过区域选择阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两个以上的防护区或保护对象实施保护。需要设置单独的钢瓶储存间作为设备存放地,然后由高压无缝管道输送药剂到各保护区。
规格型号 | 瓶组容积(L) | 储存压力(MPa) | 瓶组高度H(mm) | 最大充装量(kg) | 灭火剂剩余量(kg) |
QMQ4.2/70N | 70 | 4.2 | 1223 | 66 | 3.5 |
QMQ4.2/90N | 90 | 4.2 | 1423 | 88 | 3.5 |
QMQ4.2/120N | 120 | 4.2 | 1723 | 114 | 3.5 |
QMQ4.2/150N | 150 | 4.2 | 1670 | 142 | 4 |
QMQ4.2/180N | 180 | 4.2 | 1910 | 171 | 4 |
QMQ5.6/90N | 90 | 5.6 | |||
QMQ5.6/180N | 180 | 5.6 |
针对指定的防护区,需精确计算灭火剂瓶组充装量时,参考本说明书第2.6.3条七氟丙烷灭火剂设计用量计算或按GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》进行。
4.1 使用的一般要求
七氟丙烷灭火设备安装完毕后,必须建立相应的维护保养、检查制度,并应由经过培训的专业人员负责管理。
详见《渝捷消防气体灭火系统使用手册》
4.2 维护保养检查
七氟丙烷灭火设备应由经过专门培训,并经考试合格的专职人员负责检查和维护。按规定格式做好检查记录,检查中发现的问题应时处理。