IG541灭火剂适用于扑救下列火灾 | IG541灭火剂不适用于扑救下列火灾 |
a) 电气火灾 b) 固体表面火灾 c) 液体火灾 d) 灭火前能切断气源的气体火灾 |
a) 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的 化学制品火灾 b) 钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾 c) 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾 d) 过氧化氢、联胺等自行分解的化学物质火灾 e) 可燃固体物质的深位火灾 |
灭火机理:
IG541惰性气体灭火剂是通过降低防护区内的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),通过窒息作用使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,是纯物理作用。
渝捷消防IG541气体灭火系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、选择阀、单向阀、金属软管、集流管、安全泄放装置、信号反馈装置、低泄高封阀、喷嘴、气控管路、瓶架、驱动瓶架等组成。IG541气体灭火系统为组合分配系统,通过区域选择阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两个以上的防护区或保护对象实施保护。需要设置单独的钢瓶储存间作为设备存放地,然后由高压无缝管道输送药剂到各保护区。
相对于七氟丙烷灭火设备,其灭火剂传输距离更远、更环保,对保护区地形适应性更好,因此广泛应用于大空间的地铁、数据中心、图书馆、档案馆等场所。
3 设计选型
设计工 作压力 (20℃) |
最大工 作压力 (50℃) |
储存容器 容积 |
驱动气体 瓶组容积 |
喷射 时间 |
使用环 境温度 |
工作 电压 |
工作 电流 |
15.0MPa | 17.2MPa | 80L | 4L | ≤60s | 0℃~50℃ | DC24V | 1.5A |
15.0MPa | 17.2MPa | 90L | 4L | ≤60s | 0℃~50℃ | DC24V | 1.5A |
针对指定的防护区,需精确计算灭火剂瓶组数量时,参考设计说明书第4.2.3条七氟丙烷灭火剂设计用量计算或按GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》进行。
4.1 使用的一般要求
IG541气体灭火设备安装完毕后,必须建立相应的维护保养、检查制度,并应由经过培训的专业人员负责管理。
详见《渝捷消防气体灭火系统使用手册》
4.2 维护保养检查
IG541气体灭火设备应由经过专门培训,并经考试合格的专职人员负责检查和维护。按规定格式做好检查记录,检查中发现的问题应时处理。