您好!欢迎光临重庆渝捷消防设备有限责任公司网站
柜式七氟丙烷气体灭火装置

1   主要参数

设计工
作压力
(20℃)

最大工
作压力
(50℃)

最大充
装密度

储存容器
容积(L)

喷射
时间

使用环
境温度

工作
电压

工作
电流

2.5MPa

4.2MPa

≤1120kg/m3

70/ 90/120

≤10s

0℃~50℃

DC24V

1.5A

2   应用特点

        七氟丙烷灭火设备主要适用于:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。

3  装置特点 

   渝捷消防柜式七氟丙烷气体灭火装置由保护柜体、气体灭火剂瓶组、金属软路、喷嘴、信号反馈装置等组成。一般安装于保护区内,必要时,用地脚螺栓固定。接线位置视要求安装而定。当一个保护区采用多台灭火装置时,灭火装置应分布均匀,并应做到同时启动喷放。柜式七氟丙烷灭火装置安装完毕后,装置即处于自动工作状态。当保护区发生火灾,感温、感烟探测器等火灾探测器将火警信号输送到控制器,控制器输出信号完成相关设备联动,并发出声光报警,在延时10-30秒后(由控制器根据需要调整),给出启动信号,打开灭火剂储瓶,喷出放药剂实施灭火。在紧急情况下,火灾现场人员可按下控制器或保护区的手动按狃,实施灭火。七氟丙烷灭火剂超过一定浓度对人体有害,当火警信号发出后,防护区内的人员应立即撤离防护区,灭火完毕后,对防护区进行通风换气后,方可进入。

4   装置设计选型

     柜式七氟丙烷气体灭火装置不必设置专用的瓶组间,整个装置放置在防护区内,多台柜式七氟丙烷气体灭火装置连用可保护较大的防护区,但同一保护区内不宜设置多于10台装置。

装置型号

瓶组容积(L)

最大充装密度(kg/m3

灭火剂剩余量(kg)

单台最大保护空间(m3

外形尺寸       长×宽×高(mm)

GQQ40/2.5YJ

40

1120

3

67

500×481×1450

GQQ70/2.5YJ

70

1120

3

118

500×481×1450

GQQ90/2.5YJ

90

1120

3

154

500×481×1600

GQQ120/2.5YJ

120

1120

3

207

500×481×1950

GQQ150/2.5YJ

150

1120

3

253

550×520×1950

注:表内单台最大保护空间是以灭火浓度为8%计算的。

    针对指定的防护区,需精确计算灭火剂瓶组充装量时,参考本说明书第2.6.3条七氟丙烷灭火剂设计用量计算或按GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》进行。 

5   使用与维护

5.1   使用的一般要求

柜式七氟丙烷气体灭火装置安装完毕后,必须建立相应的维护保养、检查制度,并应由经过培训的专业人员负责管理。

         详见《渝捷消防气体灭火系统使用手册》

5.2   维护保养检查

柜式七氟丙烷气体灭火装置应由经过专门培训,并经考试合格的专职人员负责检查和维护。按规定格式做好检查记录,检查中发现的问题应时处理。
        详见《渝捷消防气体灭火系统使用手册》


 

扫描二维码

进入渝捷手机站

联系我们
  
  • 地址:重庆市渝北区人和街道星光五路土星商务中心C3栋15-1
  • 电话:023-63001119
  • 传真:023-63004433
  • 邮箱:cqyjxf@yjxf.com.cn