设计工 |
最大工 |
最大充 |
储存容器 |
喷射 |
使用环 |
工作 |
工作 |
2.5MPa |
4.2MPa |
≤1120kg/m3 |
70/ 90/120 |
≤10s |
0℃~50℃ |
DC24V |
1.5A |
七氟丙烷灭火设备主要适用于:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
渝捷消防柜式七氟丙烷气体灭火装置由保护柜体、气体灭火剂瓶组、金属软路、喷嘴、信号反馈装置等组成。一般安装于保护区内,必要时,用地脚螺栓固定。接线位置视要求安装而定。当一个保护区采用多台灭火装置时,灭火装置应分布均匀,并应做到同时启动喷放。柜式七氟丙烷灭火装置安装完毕后,装置即处于自动工作状态。当保护区发生火灾,感温、感烟探测器等火灾探测器将火警信号输送到控制器,控制器输出信号完成相关设备联动,并发出声光报警,在延时10-30秒后(由控制器根据需要调整),给出启动信号,打开灭火剂储瓶,喷出放药剂实施灭火。在紧急情况下,火灾现场人员可按下控制器或保护区的手动按狃,实施灭火。七氟丙烷灭火剂超过一定浓度对人体有害,当火警信号发出后,防护区内的人员应立即撤离防护区,灭火完毕后,对防护区进行通风换气后,方可进入。
4 装置设计选型
柜式七氟丙烷气体灭火装置不必设置专用的瓶组间,整个装置放置在防护区内,多台柜式七氟丙烷气体灭火装置连用可保护较大的防护区,但同一保护区内不宜设置多于10台装置。
装置型号 |
瓶组容积(L) |
最大充装密度(kg/m3) |
灭火剂剩余量(kg) |
单台最大保护空间(m3) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
GQQ40/2.5YJ |
40 |
1120 |
3 |
67 |
500×481×1450 |
GQQ70/2.5YJ |
70 |
1120 |
3 |
118 |
500×481×1450 |
GQQ90/2.5YJ |
90 |
1120 |
3 |
154 |
500×481×1600 |
GQQ120/2.5YJ |
120 |
1120 |
3 |
207 |
500×481×1950 |
GQQ150/2.5YJ |
150 |
1120 |
3 |
253 |
550×520×1950 |
注:表内单台最大保护空间是以灭火浓度为8%计算的。 |
针对指定的防护区,需精确计算灭火剂瓶组充装量时,参考本说明书第2.6.3条七氟丙烷灭火剂设计用量计算或按GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》进行。
5.1 使用的一般要求
柜式七氟丙烷气体灭火装置安装完毕后,必须建立相应的维护保养、检查制度,并应由经过培训的专业人员负责管理。
详见《渝捷消防气体灭火系统使用手册》
5.2 维护保养检查
柜式七氟丙烷气体灭火装置应由经过专门培训,并经考试合格的专职人员负责检查和维护。按规定格式做好检查记录,检查中发现的问题应时处理。